判断出机房空调制冷系统故障的七大类原因——易云高防

本帖由 易云网络张思2016-03-03 发布。版面名称:IDC信息发布

  1. 易云网络张思

    易云网络张思 New Member

    注册:
    2015-12-10
    帖子:
    80
    赞:
    0
    易云网络经营高防服务器租用等IDC业务已久,对机房管理有着丰厚的经验,今天把判断机房空调制冷系统故障的经验分享给大家,希望看了之后能对大家有所帮助,也方便以后互相交流,共同打出IDC行业的一片蓝天。
            一、压缩机曲轴箱温度过高的原因
      如压缩机曲轴箱温度超过70℃,属于曲轴箱温度过高,造成压缩机曲轴箱温度过高的原因主要有:
           1.油冷却器断水或冷却效果差。
      2.压缩机高低压窜气;
           3.润滑油过脏或变质。
      压缩机曲轴箱温度过高会造成压缩机排气温度过高、轴承烧毁等故障。
           二、轴封泄漏的原因
      轴封泄漏主要有以下几个原因:
           1.轴封缺油;
      2.轴封固定环与活动环装配不当或轴封质量缺陷;
      3.轴封橡胶圈老化。
           三、压缩机湿冲程的原因
      压缩机湿冲程的原因是中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器等容器的液位过高,压缩机吸入氨液。有以下情况之一的,可以认为发生湿冲程:
           1.机体凝露或结霜,但无“当、当”声响,此为不严重湿冲程;
      2.排气温度急剧下降,此为不严重湿冲程;
      3.压缩机发出“当、当”声响,此为发生严重湿冲程。
           四、安全阀渗漏的原因与判断
      安全阀不能正常关闭称为渗漏,主要发生于压缩机,其原因主要有以下三条:
           1.安全阀自身质量不好;
      2.起跳后密封面进入异物;
      3.长期没有校验。
      压缩机安全阀发生渗漏时,排气压力低于正常值、吸气压力高于正常值、排气温度高于正常值。
      压力容器安全阀发生渗漏时,阀体和出口处有凝露或结霜。
           五、超压的原因及造成的危害
      超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。
      防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。
      超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。
           六、停水的原因及造成的危害
      机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。
      由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。
           七、机房停电的处理
      遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。