1. 论坛系统升级为Xenforo,欢迎大家测试!
    排除公告

UPS供电时间?

本帖由 发鬼地方345 于 2018-08-02 发布。版面名称:软文发布区

  1. 发鬼地方345

    注册:
    2018-07-28
    帖子:
    118
    赞:
    0
    可以多久时间?
    供应商给你配的是1小时的电池
    是怎么算的?
    公式是:UPS功率*0.7(实际功率一般高频机是0.7,工频机是0.8)/电池额定电压=1小时的电池配置(AH
    16KVA跟电池有什么关糸?
    电池配置都是根据UPS满载情况算的。也就是UPS实际满载功率是多少就按照多少来算。
    16KVA是UPS的功率(实际功率=16000*功率因素)也就是UPS的规格,和电池没什么关系。
    加电池肯定是为了增加时间,具体加多少时间,就要再算,上面已经给你公式了。
    楼上的,你表达不清楚,16K是指这UPS的负载功率,而电池是延时断电后的供电时间。
    看了楼主的追问。。楼上的回答不专业,UPS如果不配电池的话,那只是单纯的电源净化器而已。UPS最大的功能还是断电后供电 终端电气综合治理保护 http://www.chinanelbake.com